Embassy2004:
Es gibt Anlaufstrombegrenzer ja im Internet zum einfachen Zwischenstecken, meinst du das könnte schon reichen?
am 28-02-2018 18:02
am 28-02-2018 19:04
kjs:
Meine 1800W TKS + 1500W Sauger waren auch ziemlich an der Kante aber inzwischen sind die auf unterschiedlichen Sicherungen.
am 28-02-2018 19:25
am 28-02-2018 19:32
Embassy2004:
...
Seit kurzer Zeit habe ich das Problem, dass die Sicherung für die Garage in der die Säge steht, in regelmäßigen Abständen beim Einschalten der Säge rausfliegt.
...aber das Phänomen ist dennoch regelmäßig zu beobachten.
Hauptsächlich passiert es beim Einschalten der Säge.
am 28-02-2018 19:45
OnkelWanja:
Wenn Du damit auf die 3,3kW anspielst, die sich in Summe ergeben, dann hat diese Zahl für den Anlaufstrom keine Relevanz. Ich habe so ein Fluke 43B im Zugriff, mit dem man prima Anlaufströme messen kann. Meine PKS 66A (1.600W) bringt es auf 46A. Ein Sanftanlauf (den die PKS nicht hat) drückt diese Zahl zwar, aber sicher nicht unter die 16A. Soll er ja auch garnicht, er soll nur dafür sorgen, dass der Strom innerhalb der Kennlinie eines LS-Schalters mit B-Charakteristik bleibt.
Gruß Jörg