thobastian:
@DirkderBaumeister: Was meinst Du mit freischalten?
am 15-08-2013 14:25
am 15-08-2013 15:10
Pedder:
Es gibt natürlich noch eine Lösung, zwar eine nicht ganz ernst gemeinte, aber theoretisch würde es gehen.
Zahl doch einfach ein paar Monate keinen Strom, dann kannst Du Dir sicher sein, dass in Deinem Haus eine spannungsfreie Zone gegeben ist. :lightbulb:
War nur Spass und kein ernstgemeinter Beitrag. Lustig finde ich ihn aber doch.
am 15-08-2013 15:37
am 15-08-2013 15:59
Baschtler:
Somit fährste von den 3 Hauptsicherungen im Zählerkasten mit 4x10 ² auf den Hauptschalter, wobei nur die 3 Phasen geschaltet werden; ge-gr (PEN) wird ununterbrochen durchgeschlauft.
Nach dem Hauptschalter geht es auf den FI im Sicherungskasten, nach dem FI mit den 3 Phasen auf die R-S-T -Schienen unter den Automaten.
Den ge-gr (PEN) fährste auf die ge-gr-Schiene im Sicherungskasten, davon einmal runter auf den FI. Dieser nach Ausgang FI auf die blaue Schiene. Somit haste PEN getrennt nach PE und N.
!