am 03-06-2010 20:59
am 03-06-2010 21:22
am 04-06-2010 7:30
am 04-06-2010 8:50
am 04-06-2010 10:53
Susanne:
Hallo Heizungsbauer,
bei solchen Fragen würde ich einen Statiker fragen, der Dir ausrechnen kann, welche Lasten auf dem Sturz liegen. „Kellertür“ bedeutet ja in der Regel „Untergeschoß“.Im Zweifelsfall trägt ein solcher Sturz also das ganze Haus mit.
Eigentlich ist der Stahlträger die tragfähigere Variante. Lässt er sich nicht retten? Der Aus-, Ein- und Umbau von Stürzen ist immer eine „aufwändigere Operation“, und leider oft mit hohen Kosten verbunden.
Viele Grüße
Susanne
am 04-06-2010 12:17
Susanne:
Hallo Heizungsbauer,
bei solchen Fragen würde ich einen Statiker fragen, der Dir ausrechnen kann, welche Lasten auf dem Sturz liegen. „Kellertür“ bedeutet ja in der Regel „Untergeschoß“.Im Zweifelsfall trägt ein solcher Sturz also das ganze Haus mit....
am 04-06-2010 17:16
am 07-06-2010 18:23
Ekaat_Oyten:
Mit dem 10er Träger meinst Du sicher einen 100mm hohen Träger. Es gibt 5 Varianten:
1. I 100 (Normalprofil)
2. IPE 100 (sog. Europäer, wird bei Dir aicher nicht sein, da sehr alt)
3. HEB 100 (früher IPB 100 - Breitflanschträger)
4. HEA 100 (früher IPBl 100 - Breitflanschträger leichte Reihe)
5. HEM 100 (früher IPBv 100 - Breitflsnschträger schwere Reihe)
Du solltest Gleiches mit Gleichem ersetzen, dann benötigst Du keinen Statiker. Doch Vorsicht: wird Tragendes ersetzt, findet die aktuelle Bauvorschrift Anwendung und es ist eventuell ein größerer Umbau vorgeschrieben.
Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, daß der Träger nicht zu retten sein soll: Brücken stehen im Freien und sind aggressiver Atmosphäre ausgesetzt und halten über 100 Jahre. Außerdem geht die Statik vom geringsten Querschnitt aus, der nach DIN zulässig ist, das Walzwerk produziert jedoch, weil nach Gewicht bezahlt, meist innerhalb der Plus-Toleranz. Daher macht es wirklich nichts aus, wenn an dem Träger 0,25-0,5mm blättriger Rost ist. Rost hat ein 10-faches des Volumens, wie Stahl, so daß es dem Laien erscheint, als löse sich der ganze kram bereits auf.
Entroste ihn, bohre ein 3mm-Loch durch und miß die Dicke. Danach scheue ich in meine Tabelle und sage Dir, ob sich der Träger noch in der Norm bewegt.
am 07-06-2010 19:48
heizungsbauer:
'Hallo ne den kannste leider nicht mehr retten. Man kann den mit einem schraubendreher kaputt machen
LG heizungsbauer
am 07-06-2010 20:12