vielen vielen Dank für Deine Erklärung - das klingt soweit ja alles plausibel, sprich ich sollte versuchen, die Rückseite der Anlage irgendwie zu belüften. Genau da beginnt aber das Problem: der Einbaurahmen ist so konstruiert, daß die Anlage nur arretiert werden kann, wenn die Frontblende ziemlich fest in den Einbaurahmen gedrückt wird.
Hier einmal die Einbauanleitung ->
http://www.gira.de/data2/25011310.pdfIch sehe als einzige Möglichkeit, den Einbauträger nicht bündig mit dem Putz, sondern ca. 2-3cm hervorstehend zu montieren, und seitlich kleine Belüftungslöcher zu bohren. Optisch ziemlich inakzeptabel das Ganze. Das Trägersystem ist auch recht komplex aufgebaut, so daß man nicht ohne viel Aufwand eine eigene Einbaubox nachbauen kann.
Was mich ja an der ganzen Sache wundert: ich bin sicherlich nicht der Erste / Einzige mit einem Neubau mit WDVS und dieser Sprechanlage - das Problem müsste doch eigentlich viel öfter auftreten, vor allem auch, weil dieses System zur putzbündigen Montage gedacht ist.
Was hältst Du denn von der wilden Idee, über die 2 noch freien Adern (4 adrig war vorbereitet) 12V in den Kasten zu schicken, und da einen Lüfter reinzusetzen, der über einen Feuchte-Grenzwertschalter angesteuert wird, und bei zu viel Luftfeuchtigkeit für eine gewisse Zirkulation sorgt. Von der Größe her würde z.B. so einer hier problemlos reinpassen
http://www.ebmpapst.com/de/products/compact-fans/axial-compact-fans/axial_compact_fans_detail.php?pI... und zusätzlich noch die Dichtlippe rundherum zu entfernen?