@stadi: würde mich auch interessieren wie das aufgebaut ist - ich hab keine Idee wie das Ventil das machen soll ohne, es muss ja immer von irgedwoher Druck zur Verfügung stehen...
@diwe63: die Pumpe sitzt direkt in der Wand vom Wintergarten, zusammen mit dem Mischer und von da aus gehen die Heizschlangen los. Ist eine kleine Wilo Pumpe auf kleinster Stufe. Diese habe ich gut Schwingungsgedämoft aufgehangen. Wenn man sich direkt da neben setzt hört man ein leises Summen aber ansonsten nix - auch nicht wenn man allein ein Buch liest... - ist aber vom Schlafzimmer ganz schön weit weg, da haben wir kein Risiko, denn Nachts ist es natürlich nochmal eine ganze Ecke leiser außenherum. Kommt eben ein bischen auch auf Deine Wände an...
Die Vorlauftemperaturen würde ich nicht in den Boden legen, dann eher den Rücklauf der Badheizkörper - man hat eben nicht so richtig in der Hand welche Temperatur dann da ankommt, aber ich denke auch da kann noch recht heißes Wasser ankommen (wobei, wer weiß, vielleicht ist das ja gar nicht soviel - kommt auch auf die Heizkörperleistung an).
Ansonsten wie schon oben gesagt, hab ich keine Idee wie man das begrenzen soll, außer ganz abzuschalten...
Wenn der Rücklauf des Heizkörpers zu niedrig ist, dass könnte man noch mit einem Mischer anheben, da hab ich noch mal 'ne Skizze gemacht...
Ein kleiner anderer Nachteil, kommt aber auf die Nutzung an, ist noch, dass der normale Heizkörper recht schnell die Luft erwärmt, die Fußbodenheizung aber recht lange braucht um die Masse des Bodens aufzuheizen.
Bei uns im Wintergarten sind es ungefähr 60-90min nach einschalten bis der Boden warm ist => den Fußboden schalte ich erheblich früher ein als den Wandheizkörper und regel ihn auf die Bodentemperatur und nicht auf die Lufttemperarur.
Wenn der Boden warm ist, wird er abgeschaltet, auch wenn die Luft noch nicht warm ist (Energie sparen), da er ja auch noch 60-90min wärme abgibt...