Hallo Sven,
die Anzahl der Adern sagt nichts über die Spannung aus, sondern diese in Verbindung mit den Durchmesser der Adern. Bei 5 Adern hast Du Null(blau) Erdung(gelb, gelb/Grün, drei Mal schwarz Phase. Dicke hängt von der Stromstärke- Leistungsaufnahme der Geräte ab, die dann auch mit entsprechenden Automaten abgesichert werden muss, z.B. 32, 16 oder 8 Ampere.... Diese gibt es wiederum in unterschiedlichen Trägheitsklassen.
Oft werden also auch fünfadrige Kabel verlegt, um mehrere Stromkreise mit 230 V getrennt schalten und absichern zu können. Bei Abnehmern die mehr als ca. 3 Ampere Stromaufnahme haben, liegt der Leitungsdurchmesser bei 2,5.... Sollten nun mehrere Verbraucher gleichzeitig auf einer Phase laufen, ist dies in die Berechnung einzubeziehen.....
Es ist in jedem Falle ein Erdkabel zu verlegen, in gewisser Tiefe und es ist speziell zu kennzeichnen.
Unterbrechungen im Erdreich müssen mit einer Weiche verbunden werden, die mit Bitumen ausgegossen wird und und und... ach ja für Strom im Garten empfiehlt sich ein extra FI, da sonst durch einen Erdschluss der Strom im ganzen Haus lahmgelegt wird - Trick von Einbrechern.... Den Spannungsabfall kannst Du wirklich vernachlässigen - ist bei solchen Entfernungen wirklich kein Thema